0755-85258900

气体检测仪RS232与RS485接口连线说明

发布时间:2021-07-29 作者:深国安电子 分享到:

近期了解到很多用户反映搞不清楚气体检测仪RS232与RS485接口连线问题,不知道接哪个协议接口,因此都会询问到技术人员气体检测仪输出信号到底是接RS485还是RS232接口,其实气体检测仪的传感器本身输出的是电流或者电压信号,想要是485或者232输出,需要自行接转化板即可实现。那下面由深国安给你们详细讲讲关于气体探测器RS485与RS232接口定义说明。

气体检测仪RS232与RS485接口连线说明:

1.RS485的电气特性:逻辑“0”以两线间的电压差为+(2—6)V表示;逻辑“1”以两线间的电压差为-(2—6)V表示。接口信号电平比RS232降低了,就不易损坏接口电路的芯片,且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL电路连接。

2.RS485的数据最高传输速率为1Mbps。

3.RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干扰能力增强,即抗噪声干扰性好。

4.RS-485接口的最大传输距离标准值为4000英尺,实际上可达1219米,另外RS232接口在总线上只允许连接1个收发器,即单站能力。而RS485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。即具有多站能力,这样用户可以利用单一的RS485接口方便地建立起设备网络。

5..RS485和RS232一样都是基于串口的通讯接口,数据收发的操作是一致的,所以使用的是同样WinCE的底层驱动程序。

6.但是它们在实际应用中通讯模式却有着很大的区别,RS232接口为全双工数据通讯模式,而RS485接口为半双工数据通讯模式,数据的收发不能同时进行,为了保证数据收发的不冲突,硬件上是通过方向切换来实现的,相应也要求软件上必须将收发的过程严格地分开。

总结:由于常规的气体检测仪的RS485接口组成的半双工网络,一般只需二根连线(一般叫AB线),所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。RS485特点:接口简单,组网方便,传输距离远,一般常用于工业控制场所。