0755-85258900

硫化氢检测仪高低报警值如何设置

发布时间:2021-10-22 作者:深国安电子 分享到:

关于硫化氢检测仪高低报警值如何设置去呢?我国规定的工作场所空气中硫化氢最高容许浓度为10mg/m3,但如果直接把mg/m3数值当做ppm数值,这将会使所设定的报警值偏高,要引起高度警戒。所以在硫化氢检测仪使用上,其高报和低报值应设置为:低报警值:6ppm/ 10mg/m3,设置高报警值:20ppm/ 28mg/m3。

硫化氢检测仪安装注意事项:

将气体检测仪安装在可能存在硫化氢泄漏的区域。安装时必须保证探测器传感器部位朝下,安装高度参考如下:

1、针对比空气轻的气体,在安装对应气体探测器时,应当安装在泄漏源的上方离顶棚30-60公分的位置,可以选择吸顶式或者壁挂式安装。

2、针对比空气重的气体,在安装对应气体探测器时,应该安装在泄漏源的下方离地面30-60公分的位置,可以选择壁挂式或者抱管式安装;

3、需要注意的是,在安装探测器时要避开蒸汽或者油烟、水滴之类的环境,以免探测器内部的电路板受腐蚀造成检测失效。

4、气体报警控制器的安装

首先确定气体控制器的安装位置,一般安装在非防爆区域且便于观察的环境-传达室、值班室、防爆区域的隔壁房间;安装时将控制器采取壁挂式安装,安装在离地面1-1.5米高的墙壁上。

相关资讯:硫化氢检测仪使用说明


热门推荐

  • 气体检测仪三线制4-20mA如何接线

    2023-08-10

  • 气体检测仪无法通讯如何处理

    2023-07-03

  • 气体检测仪TWA值和STEL值含义说明

    2023-05-25

  • 关于气体检测仪标识响应时间说明

    2023-05-16

  • 气体检测仪如何恢复出厂设置?

    2023-02-02

  • 气体检测仪常见测量没反应的情况说明

    2022-12-20

  • 气体检测仪信号输出方式有哪3种

    2022-12-20

  • 影响气体检测仪的干扰因素有哪些

    2022-12-06

  • 如何解决气体检测仪测量波动数值大的问题

    2022-12-01

  • 什么原因会造成气体传感器发生交叉干扰的问题

    2022-10-25


线

客服中心

热线电话

0755-852589000755-852589030755-846565050755-84656716
返回顶部
顶部