0755-85258900

固定式气体检测仪如何布点安装

发布时间:2022-01-12 作者:深国安电子 分享到:

关于固定式气体检测仪如何布点安装,装什么位置合适呢?目前国家有出台相关的安装规范要求,根据GBJ16-87《建筑设计防火规范》,散发可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和场所,应设置可燃气体浓度检漏报警装置。其次GB50160-92《石油化工企业设计防火规范》,在使用或产生甲类气体或甲、乙A类液体的装置内宜按区域控制和重点控制相结合的原则,设置可燃气体检测仪探头。除这些法律法规规定外,另外一个就是依据安全验收评价导则《安全验收评价导则》。所以小伙伴在固定式气体检测仪的安装上,注意可不能随便乱去安装哦,一定要按照相关规定要求进行布设装置仪器。

固定式气体检测仪如何布点安装?根据SH3063-1999《石油化工企业可燃气体检测报警设计规范》说明:

1.第3.0.7条:检测器宜布置在可燃气体或有毒气体释放源的最小频率风向的上风侧。

2.第3.0.8条:可燃气体检测器的有效覆盖水平平面半径,室内宜为7.5m,室外宜为15m。在有效覆盖面积内,可设一台检测器。有毒气体检测器与释放源的距离,室外不宜大于2m,室内不宜大于1m。

3.第3.0.9条:应设置可燃气体或有毒气体检测仪的场所,宜采用固定式;当不具备设置固定式的条件时,应配置便携式检测报警仪。

4.第3.0.10条:可燃气体和有毒气体检测报警系统宜为相对独立的仪表系统。

5.第4.1.2条:在露天或半露天布置的设备区内,当检测点位于释放源的最小频率风向的上风侧时,可燃气体检测点与释放源的距离不宜大于15m,有毒气体检测点与释放源的距离不宜大于2m;当检测点位于释放源的最小频率风向的下风侧时,可燃气体检测点与释放源的距离不宜大于5m,有毒气体检测点与释放源的距离宜小于1m。

6.第4.1.3条:当可燃气体释放源处于封闭或半封闭厂房内,每隔15m可设1台检测仪,且检测器距任一释放源不宜大于7.5m。有毒气体检测器距释放源不宜大于1m。

7.第4.1.5条:比空气轻的可燃气体释放源处于封闭或半封闭厂房内,应在释放源的上方设置气体检测仪,还应在厂房内最高点易于积累可燃气体处设置检测器。

8.第4.3.4条:不在气体检测仪有效覆盖面积内的下列场所,宜设检测器:①使用或产生液化烃/或有毒气体的工艺装置,储运设施等可能积聚可燃气体、有毒气体的坑地及排污沟最低处的地面上。②易于积聚甲类气体、有毒气体的“死角”。

9.第6.1.1条:检测比空气重的可燃气体或有毒气体的气体检测仪,其安装高度应距地坪(或楼地板)0.3∽0.6m。

10.第6.1.2条:检测比空气轻的可燃气体或有毒气体的检测器,其安装高度宜高出释放源0.5∽2m。

相关资讯:气体检测仪设置报警点一级和两级有什么区别

热门推荐

  • 气体检测仪三线制4-20mA如何接线

    2023-08-10

  • 气体检测仪无法通讯如何处理

    2023-07-03

  • 气体检测仪TWA值和STEL值含义说明

    2023-05-25

  • 关于气体检测仪标识响应时间说明

    2023-05-16

  • 气体检测仪如何恢复出厂设置?

    2023-02-02

  • 气体检测仪常见测量没反应的情况说明

    2022-12-20

  • 气体检测仪信号输出方式有哪3种

    2022-12-20

  • 影响气体检测仪的干扰因素有哪些

    2022-12-06

  • 如何解决气体检测仪测量波动数值大的问题

    2022-12-01

  • 什么原因会造成气体传感器发生交叉干扰的问题

    2022-10-25


线

客服中心

热线电话

0755-852589000755-852589030755-846565050755-84656716
返回顶部
顶部