气体检测仪安装布设说明:

1.看接入的气体检测仪的数量

探头数量多于8台,建议选择总线制。这样可以减少布线难度和布线成本,所有探头通过一根电缆线接入主机,理论最多接收256台探测器通讯信号;气体检测仪数量低于8个,可以选择分线制,每个探头通过单独电缆接入主机。

2.检测距离

在实际工况中,由于不同现场环境,每个探头传输距离有远有近,当距离比较远时,建议采用总线制。总线制通讯一般传输距离约1km,只需要布一根主线电缆即可,所有探头通讯均可接入主线。另外,还可通过增加中继器或改变中间通讯的方式增加RS485的传输距离,理论上距离不受限制。(短距离的情况下可使用分线制)

3.数据处理需要

很多情况下,气体探测器的检测数据需要经过多次处理和解析。4-20mA为标准工业信号,可接入各种PLC和DCS系统,但是当需要保存或二次显示数据甚至深度开发使用数据需求时,就需要使用RS485总线信号。