0755-85258900

气体检测仪低浓度气体无法检测是什么情况

发布时间:2022-09-21 作者:深国安电子 分享到:

关于气体检测仪在低浓度气体无法检测是什么情况?该如何去解决呢?气体检测仪无法检测出来,需要确认现场是否有被测气体,或者被测气体的浓度确实很低,低于气体传感器的最小检测精度就无法检测出来。处理方法,可检查气体检测仪的气泵是否正常工作,用手指堵塞进气口5秒,如果正常感觉有明显的吸引力,如果没有吸引力,检查进气口是否堵塞。又或者尝试通过校准零点或在清洁空气中校准零点,校后检查,详细操作方法如下。

气体检测仪低浓度气体无法检测解决方法

1.检查气体检测仪的气泵是否正常工作,用手指堵塞进气口5秒,如果正常感觉有明显的吸引力,如果没有吸引力,检查进气口是否堵塞。

2.通过校准零点或在清洁空气中校准零点,校后检查。

3.校准零点后,如果无法检测到被测气体,则需要恢复气体检测仪的出厂设置。

相关资讯:气体检测仪器通入气体后无反应是什么情况