0755-85258900

易燃乙炔检测仪的一级和二级报警值设定多少

发布时间:2021-03-23 作者:深国安电子 分享到:

关于易燃乙炔检测仪的一级和二级报警值设定多少合适呢?其实易燃乙炔检测仪中的报警值是可以分为高报和低报的,也就是可燃气体报警器中的一级报警和二级报警了,首先当两级的报警同时出现的时候,就是会出现输出开关量控制信号提示保护系统了,所以一级报警值和二级报警值也得按照国家可燃气体报警器的规定去安装的。下面给你们详细讲讲易燃乙炔检测仪的一级和二级报警值设定多少范围好。

易燃乙炔检测仪设定值应根据下列规定确定:

1、根据国家行业规范规定,选用一级或一、二级报警;

2、易燃气体的一级报警(低限)设定值小于或等于25%LEL;

3、易燃气体的二级报警(高限)设定值小于或等于50%LEL;

关于易燃气体危险特性分级 可燃气体(蒸汽)按爆炸极限下限分为2极:

1级一般是指爆炸极限下限(容积%)小于等于10的可燃气体,如氢气、甲烷、乙烯、乙炔、环氧乙烷、氯乙烯、硫化氢、水煤气、天然气等绝大多数可燃气体均属此类;

2级其次是爆炸极限下限(容积%)大于10的可燃气体,如氨、一氧化碳、发生炉煤气等少数可燃气体属此类。 在生产或贮存可燃气体时,将1级可燃气体划为甲类火灾危险,2极可燃气体划为乙类火灾危险。


热门推荐

  • 气体检测仪三线制4-20mA如何接线

    2023-08-10

  • 气体检测仪无法通讯如何处理

    2023-07-03

  • 气体检测仪TWA值和STEL值含义说明

    2023-05-25

  • 关于气体检测仪标识响应时间说明

    2023-05-16

  • 气体检测仪如何恢复出厂设置?

    2023-02-02

  • 气体检测仪常见测量没反应的情况说明

    2022-12-20

  • 气体检测仪信号输出方式有哪3种

    2022-12-20

  • 影响气体检测仪的干扰因素有哪些

    2022-12-06

  • 如何解决气体检测仪测量波动数值大的问题

    2022-12-01

  • 什么原因会造成气体传感器发生交叉干扰的问题

    2022-10-25


线

客服中心

热线电话

0755-852589000755-852589030755-846565050755-84656716
返回顶部
顶部