0755-85258900

可燃气体检测仪高报和低报量程如何设置

发布时间:2021-04-06 作者:深国安电子 分享到:

一般可燃气体检测仪高报和低报量程报警值又是依据什么去设置的呢?例如我们经常会看到天然气检测仪、液化气检测仪等可燃气体检测仪(气体探测器)的测量范围标准为0-100%LEL,那么0-100%LEL是什么意思呢?如空气中可燃气体浓度达到其爆炸下限值时,我们称这个场所可燃气环境爆炸危险度为百分之百,即100%LEL。如果可燃气体含量只达到其爆炸下限的百分之十可燃气体检测仪,下面接着主要你们讲讲可燃气体检测仪高报和低报量程如何设置。

可燃气体检测仪0-100%LEL是什么意思?

空气中可燃气体浓度达到其爆炸下限值时,我们称这个场所可燃气环境爆炸危险度为百分之百,即100%LEL。如果可燃气体含量只达到其爆炸下限的百分之十可燃气体检测仪,我们称这个场所此时的可燃气环境爆炸危险度为10%LEL;对环境空气中可燃气的监测,常常直接给出可燃气环境危险度,即该可燃气在空气中的含量与其爆炸下限的百分比来表示:[%LEL];所以,这种监测有时也被称作“测爆”,所用的监测仪器也称测爆仪器。

可燃气体检测仪高报和低报量程如何设置?

首先要知道可燃气体检测仪被测可燃气属于哪一种气体,例如常见的可燃气体区分有甲烷、异丁烷、丙烷、氢气、苯类、酮类、醇类等。其次确定被测气体的浓度,一般大部分情况都是检测爆炸下限(%LEL),注:不同气体的爆炸下限不同,如异丁烷是,甲烷5%,详情可查jjg693-2004规程。也有部分可检测ppm(百万分之一)级,1%=10000ppm。如果是%LEL,量程就是0-100%LEL;如果是ppm,一般在0-100ppm或0-1000ppm。

因此可燃气体检测仪测量量程为0-100%LEL,按照国家规定低报一般设置在15%LEL-25%LEL之间报警,高报一般设置为50%LEL报警,现在的可燃气体报警器大部分低报警点设置为25%LEL。这里的100%LEL指的是气体的爆炸极限值,也就是说当可燃气体检测仪显示到100%LEL的时候才刚刚到达可燃气体的爆炸下限。