0755-85258900

环氧乙烷检测仪报警值设定是多少

发布时间:2021-04-16 作者:深国安电子 分享到:

环氧乙烷检测仪的报警设定值是环氧乙烷的爆炸下限的25%,环氧乙烷的爆炸下限是5%LEL,可燃环氧乙烷检测仪的满量程值是100%LEL,刚好对应爆炸下限5,当空气中环氧乙烷气体的浓度到达或超过爆炸下限的25%(也就是5的25%),报警器发出声光报警。

环氧乙烷检测仪量程设置说明:

首先要知道环氧乙烷检测仪被测可燃气属于哪一种气体,例如常见的可燃气体区分有、环氧乙烷检测仪氯乙烯、甲烷、异丁烷、丙烷、氢气、苯类、酮类、醇类等。其次确定被测气体的浓度,一般大部分情况都是检测爆炸下限(%LEL),注:不同气体的爆炸下限不同,如氯乙烯是,甲烷5%,详情可查jjg693-2004规程。也有部分可检测ppm(百万分之一)级,1%=10000ppm。如果是%LEL,量程就是0-100%LEL;如果是ppm,一般在0-100ppm或0-1000ppm。

环氧乙烷报警器安装注意事项:

当被检测气体比重大于空气比重时,气体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向下。当被检测气体比重小于空气比重时,探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处,且传感器部位向下。为了正确使用探测器及防止探测器故障的发生,请不要安装在以下位置:直接受蒸汽、油烟影响的地方;给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方;水汽、水滴多的地方(相对湿度:≥90%RH);温度在-40℃以下或55℃以上的地方;有强电磁场的地方。