0755-85258900

可燃气体检测仪怎么安装

发布时间:2021-06-23 作者:深国安电子 分享到:

一般安全机构公司在编制验收评价报告时都会提到凡涉及易燃易爆等场所必须安装可燃气体检测仪,那么经常碰到这样哭笑不得的情况,由于非专业人员,企业在看安评报告内提到要装气检仪这个东西,却不明白这到底是什么,怎么装?装哪里?下面由深国安给想伙伴普及解说一下。

可燃气体检测仪怎么安装

1.检测器宜布置在可燃气体或有毒气体释放源的最小频率风向的上风侧。

2.可燃气体检测仪的有效覆盖水平平面半径,室内宜为7.5m,室外宜为15m。在有效覆盖面积内,可设一台检测器。有毒气体检测器与释放源的距离,室外不宜大于2m,室内不宜大于1m。

3.应设置可燃气体气体或有毒气体检测报警仪的场所,宜采用固定式;当不具备设置固定式的条件时,应配置便携式可燃气体检测仪。

4.可燃气体和有毒气体检测报警系统宜为相对独立的仪表系统。

5.在露天或半露天布置的设备区内,当检测点位于释放源的最小频率风向的上风侧时,可燃气体检测仪检测点与释放源的距离不宜大于15m,有毒气体检测点与释放源的距离不宜大于2m;当检测点位于释放源的最小频率风向的下风侧时,可燃气体检测点与释放源的距离不宜大于5m,有毒气体检测点与释放源的距离宜小于1m。

6.当可燃气体释放源处于封闭或半封闭厂房内,每隔15m可设1台检测仪,且检测器距任一释放源不宜大于7.5m。有毒气体检测器距释放源不宜大于1m。

7.比空气轻的可燃气体释放源处于封闭或半封闭厂房内,应在释放源的上方设置检测器,还应在厂房内最高点易于积累可燃气体处设置检测器。

8.不在检测器有效覆盖面积内的下列场所,宜设检测器:①使用或产生液化烃/或有毒气体的工艺装置,储运设施等可能积聚可燃气体、有毒气体的坑地及排污沟最低处的地面上。②易于积聚甲类气体、有毒气体的“死角”。

9.检测比空气重的可燃气体或有毒气体的检测器,其安装高度应距地坪(或楼地板)0.3∽0.6m。

10.检测比空气轻的可燃气体或有毒气体的检测器,其安装高度宜高出释放源0.5∽2m。

回顾之前也是有提及过关于气体检测仪安装危险区域说明等知识,如小伙伴在气体检测仪安装操作过程中有遇到什么不明白的地方,建议可以来咨询我们深国安工作人员,稍后详细为你解答。


热门推荐

  • 气体检测仪三线制4-20mA如何接线

    2023-08-10

  • 气体检测仪无法通讯如何处理

    2023-07-03

  • 气体检测仪TWA值和STEL值含义说明

    2023-05-25

  • 关于气体检测仪标识响应时间说明

    2023-05-16

  • 气体检测仪如何恢复出厂设置?

    2023-02-02

  • 气体检测仪常见测量没反应的情况说明

    2022-12-20

  • 气体检测仪信号输出方式有哪3种

    2022-12-20

  • 影响气体检测仪的干扰因素有哪些

    2022-12-06

  • 如何解决气体检测仪测量波动数值大的问题

    2022-12-01

  • 什么原因会造成气体传感器发生交叉干扰的问题

    2022-10-25


线

客服中心

热线电话

0755-852589000755-852589030755-846565050755-84656716
返回顶部
顶部